On Fri, 02 Jun 2006 12:28:50 +0300
Andrei Bulava wrote:

> Местный поставщик и, по совместительству, сервисный центр APC,
> советует... MGE. 
Мой опыт эксплуатации этого ИБП на откровенно хреновом питании
показал, что всплески напряжения при его повышенном уровне
(238-250 В) MGE пропускает ...
Сервера перегружались ... 
При этом, соседние компы продолжали работать ...

Установка ИБП APS Back-UPS ES 525 решила проблему ...
И более того... 
Перед APS еще установил стабилизатор APS LE 1200I ...
Теперь противно клацает зубами, но работает ...
Это, конечно, не статистические данные, но проверено на своей
шкуре ...
У ИБП есть параметр - рассеиваемая мощность всплеска ...
Обратите внимание на него ...



--