[Comm] UPS показывает не правильное напряжение
    ABATAPA 
    =?iso-8859-1?q?altlinux-community_=CE=C1_yandex=2Eru?=
       
    Пн Июл 25 21:30:42 MSD 2005
    
    
  
Понедельник 25 Июль 2005 18:49, Slava Dubrovskiy написал:
> Настроил бесперебойник как в FAQ написано. Вроде работает, но не
> правильно показывает выходное напряжение:
> input.voltage: 276.6
>                     ^^^^^
> Это баг или что-то не правильно настроено? Есть ли возможность исправить?
Читайте документацию к UPS.
Какое напряжение он показывает - эффективное, или амплитудное?
Если амплитудное, то вспомним физику:
Vэфф = Vmax / 2^0.5
Т.е в нашем случае, если предположить, что 276.6 - значение амплитудное, то 
эффективное будет 
 Vэфф = 276.6 / 1.4142 = 195.5876
Это уже похоже на напряжение в сильно нагруженной сети, хотя и ОЧЕНЬ далеко от 
нормы (220v +- 5%).
Так что - выясняйте, как и что меряет Ваш UPS, и не забывайте школьную 
программу физики.
-- 
ABATAPA
    
    