[Comm] UPS показывает не правильное напряжение
Slava Dubrovskiy
=?iso-8859-1?q?slava_=CE=C1_elan=2Ecom=2Eua?=
Пн Июл 25 18:49:01 MSD 2005
Здравствуйте.
Настроил бесперебойник как в FAQ написано. Вроде работает, но не
правильно показывает выходное напряжение:
$ upsc myups на server
battery.charge: 103.7
driver.name: powercom
driver.parameter.port: /dev/ttyS1
driver.parameter.type: KIN1500AP
driver.version: 2.0.0
driver.version.internal: $ Revision: 0.5 $
input.frequency: 49.61
input.voltage: 276.6
^^^^^
input.voltage.nominal: 230
output.frequency: 49.10
output.voltage: 276.6
^^^^^^
ups.load: 15.2
ups.mfr: PowerCom
ups.model: Unknown
ups.model.type: KIN1500AP
ups.serial: Unknown
ups.status: OL
Система: ALM2.4+update+backports
# rpm -qa | grep nut
nut-server-2.0.0-alt2
binutils-2.15.90.0.3-alt3.M24.1
nut-driver-2.0.0-alt2
nut-2.0.0-alt2
Это баг или что-то не правильно настроено? Есть ли возможность исправить?
--
С уважением,
Дубровский Вячеслав.
Подробная информация о списке рассылки community