[Sysadmins] Intel SR-2400 и APC Smart UPS.

Sergey =?iso-8859-1?q?a=5Fs=5Fy_=CE=C1_sama=2Eru?=
Пт Июн 30 23:25:38 MSD 2006


On Friday 30 June 2006 19:01, Alex Moskalenko wrote:

> > Слышал что при замене батарей на упсах начиная с 1000 VA, надо в
> > него какой-то специально обученной прогой лазить. Иначе опознает
> > новые батареи как старые.

> Есть в nut rw-переменная battery.date, но я всегда считал, что это просто для 
> того, чтоб запомнить, когда менялись батареи....

Именно так.

-- 
С уважением, Сергей
a_s_y на sama.ru



Подробная информация о списке рассылки Sysadmins