[Sysadmins] Intel SR-2400 и APC Smart UPS.
Alex Moskalenko
=?iso-8859-1?q?mav_=CE=C1_elserv=2Emsk=2Esu?=
Пт Июн 30 18:01:35 MSD 2006
В сообщении от 30 июня 2006 17:48 Alexey Borovskoy написал(a):
> Alex Moskalenko пишет:
> > В сообщении от 30 июня 2006 17:24 Alexey Borovskoy написал(a):
> >>>> Шасси Intel SR-2400 с двумя силовыми модулями по 700 ватт.
> >>>> Две бесперебойки APC Smart UPS 1400. По одной бесперебойке
> >>>> на модуль.
> >>>>
> >>>> Смарты начинают мигать индикатором уровня заряда батарей,
> >>>> что в доке описывается как невозможность держать такую
> >>>> нагрузку. Но по индикатору видно что нагрузка там около 30
> >>>> процентов.
> >>>
> >>> Индикация миганием столбика заряда батарей показывает, что
> >>> текущего уровня заряда недостаточно для питания текущей
> >>> нагрузки в течение сколько-нибудь значимого времени. Мигать
> >>> может и при нагрузке 5%, все зависит от состояния батарей.
> >>> Похоже, что батареи в Ваших ИБП просто умерли...
> >>
> >> Новые там батареи, на прошлой неделе менял. Есть еще один
> >> комплект батарей. Или электронике которая батареи заряжает хана
> >> пришел?
> >
> > Попробуйте на досуге откалибровать UPS. Иногда помогает. И
> > попробовать дать ему пару циклов разряда-заряда.
>
> А как и чем калибровать? battery.calibrate.start ?
Например так, если дает сделать калибровку при таких батареях.
>
> При заряде в 100% и прицепленном мониторе в качестве полезной
> нагрузки, заряд батарей падает очень быстро.
При таком раскладе вариантов всего два - изначально мертвые батареи или
умершая электроника, ответственная за заряд. Какой у него по nut
battery.voltage в состоянии 100% заряда и какой после разряда процентов до
20-30? Нет ли возможности зарядить батареи на каком-нибудь другом ИБП (ну или
какой-нибудь зарядкой для автомобильных аккумуляторов, только чтоб автомат с
регулировкой максимального тока заряда был)?
>
> Слышал что при замене батарей на упсах начиная с 1000 VA, надо в
> него какой-то специально обученной прогой лазить. Иначе опознает
> новые батареи как старые.
Есть в nut rw-переменная battery.date, но я всегда считал, что это просто для
того, чтоб запомнить, когда менялись батареи....
--
WBR, Alex Moskalenko
Подробная информация о списке рассылки Sysadmins