27.08.2021, Sergey<a_s_y на sama.ru> написал(а):
>> На тех же дисках, том же контроллере, но уже на mdadm raid6 (со
>> стороны контроллера диски были сконфигурированы как множество raid0 из
>> одного диска) была получена скорость записи порядка 500МБ/сек. Так как
>> на той работе данный сервер использовался под хранилище - было очень
>> заметно.
>
> Вообще интересный вариант. То есть контроллер всё же задействован.
> У софтраида в обычном варианте слабое место - это драйвер контроллера:
> achi висит на одном ядре и его не очень хватает бывает. А тут получается
> и кэш в работе, и драйвер не achi. У этого HP SmartArray P440ar драйвер
> сколько ядер использовать может, одно или все? В общем так я не пробовал.

К сожалению, уже не смогу ответить на вопрос - дело было на предыдущей работе.
Могу только добавить, что на других недорогих аппаратных контроллерах
на hp производительность между чисто аппаратным рейдом и mdadm на тех
же дисках тоже была не в пользу аппаратных рейдов, но уже не настолько
сильно - дисков было меньше и собраны были чаще в raid10.

-- 