Vladimir Karpinsky vkarpinsky на mail.ru
Сб Янв 21 22:47:16 MSK 2012


21.01.2012 22:29, Dubrovskiy Viacheslav пишет:
> 21.01.2012 11:07, Sergey Vlasov пишет:
>> Вот с включением сложнее - можно разве что прописать на "главных"
>> компьютерах вызов ether-wake для включения остальных компьютеров через
>> Wake-on-LAN (например, в том же upssched на событие ONLINE, возможно,
>> с дополнительным таймером для задержки, чтобы батареи успели
>> подзарядиться). Ну или аналогичным образом включать через IPMI, если
>> оно там есть.
> Практически в каждом биосе есть пункт что делать после подачи питания:
> On, Off, Last state.
> Поставить в On и при подаче питания всегда будет включаться. Это конечно
> не даст времени зарядиться батареям, но гарантированно включит.
> Но допускать до полного разряжения батарей и не стоит.

Да, пока был на APC, так и было сделано. В Smart'ах можно было выставить 
задержку выдачи питания, после возобновления внешнего, и тем самым 
предотвратить резкую нагрузку при старте нескольких компьютеров на 
разряженных аккумуляторах. Здесь на Ippone вообще не очень понятно, до 
какой степени он даст аккумуляторам разрядится...

Кроме того, такой вариант вероятно не сработает в том случае, если у 
"второстепенных" компьютеров shutdown пройдёт, а внешнее питание 
восстановится до отключения ИБП. В этом случае передёргивания питания не 
произойдёт и, скорее всего, "второстепенные" останутся лежать.

-- 
	С уважением,
		Владимир.