[Comm] NUT и Ippon

Vladimir Karpinsky vkarpinsky на mail.ru
Сб Янв 21 17:05:03 MSK 2012


21.01.2012 16:35, Sergey Vlasov пишет:
> On Fri, Jan 20, 2012 at 06:07:00PM +0400, Vladimir Karpinsky wrote:
>> P.S. Если это параметр отсутствует вообще, то будет ли обрабатываться
>> параметр FINALDELAY из upsmon.conf?
>
> Будет - upsmon не анализирует значения battery.charge и
> battery.runtime, там используется только флаг "low battery", который
> Ippon всё-таки умеет выставлять (правда, точно неизвестно, при каких
> именно условиях, и сколько ещё остаётся при этом времени работы).

Т.о получается, что численное значение FINALDELAY не имеет смысла --- 
выключение произойдёт после выставления флага, так?

Подскажите, пожалуйста, как тогда реализовать следующее: к ИБП подключены 
несколько компьютеров, часть из них "главные", часть "второстепенные". 
Хочется выключить "второстепенные" раньше, чтобы "главные" прожили бы 
дольше. В идеале я бы поставил "второстепенные" в половину заряда батареи, 
в крайнем случае их можно выключить почти сразу после выключения внешнего 
питания, но важно, чтоб они включились после восстановления питания.

> В последних версиях NUT поддержка этих UPS переехала в драйверы
> blazer_ser и blazer_usb, и параметры для приблизительного определения
> уровня заряда батареи предлагается настраивать самостоятельно:
>
> http://networkupstools.org/docs/man/blazer.html#_battery_charge

Т.о. предлагается самим определять battery.voltage.low и 
battery.voltage.high? Это придётся как-то экспериментально измерять, хотя 
можно поставить +-15% от battery.voltage.nominal --- это справедливо для 
большинства аккумуляторов.

А каковы перспективы более новых версий NUT в текущих бранчах? У них уже 
2.6.3 стабильная версия вышла, а у нас по-прежнему 2.2.2.

-- 
	С уважением,
		Владимир.