[Comm] Мониторинг UPS'a
Olexander Chernetskyy
=?iso-8859-1?q?sp=5Farcher_=CE=C1_meta=2Eua?=
Сб Фев 16 19:05:07 MSK 2008
> On Fri, Feb 15, 2008 at 08:01:28PM +0200, Olexander Chernetskyy wrote:
>> Запускаю
>
> рутом?
рутом
>> #---Выдергиваю вилку из розетки
>> 2008/02/15 19:14:15 UPSMON_USB: AC fail!
>> 2008/02/15 19:14:18 UPSMON_USB: Power Restore!
>> 2008/02/15 19:14:18 UPSMON_USB: AC fail!
>> 2008/02/15 19:14:20 UPSMON_USB: Power Restore!
>> 2008/02/15 19:14:20 UPSMON_USB: AC fail!
>> #--Жду 5 минут. Никакого намека на выключение через 100 секунд. :-(
>
> А где было сказано "через 100 секунд"? Обычно на ~10% батарейки
> или сколько там.
В ридми
---8<---
6. execute UPSMON software
==> ./upsmon_usb1 Parameter_A Parameter_B Parameter_C
Definition of these parameters :
Parameter_A : AC_Fail_Countdown time
Parameter_B : UPS TurnOFF Delay time
Parameter_C : USB Name
ex: > ./upsmon_usb1 100 120 /dev/usb/hid/hiddev0
Consider the examples quoted above. The UPS will start to count down 100
seconds when the utility failed.
If the delay tim 100 was exhausted, your OS will launch to shutdonw. At
the same time, the UPS will autom
atically start to turn off itself after this period of time 120 sec.
--->8---
>
> --
> ---- WBR, Michael Shigorin <mike на altlinux.ru>
> ------ Linux.Kiev http://www.linux.kiev.ua/
> _______________________________________________
> community mailing list
> community на lists.altlinux.org
> https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/community
--
Best regards,
ArCher
Подробная информация о списке рассылки community