[Comm] Мониторинг UPS'a

Michael Shigorin =?iso-8859-1?q?mike_=CE=C1_osdn=2Eorg=2Eua?=
Сб Фев 16 02:01:03 MSK 2008


On Fri, Feb 15, 2008 at 08:01:28PM +0200, Olexander Chernetskyy wrote:
> Запускаю

рутом?

> ./upsmon_usbv092 100 120 /dev/hiddev0
> 2008/02/15 19:14:03 UPSMON_USB V0.92: program start!
> 2008/02/15 19:14:03 UPSMON_USB: UPS Communication OK!
> 2008/02/15 19:14:03 UPSMON_USB: Power Restore!
> 2008/02/15 19:14:04 UPSMON_USB: Power Restore!
> #---Выдергиваю вилку из розетки
> 2008/02/15 19:14:15 UPSMON_USB: AC fail!
> 2008/02/15 19:14:18 UPSMON_USB: Power Restore!
> 2008/02/15 19:14:18 UPSMON_USB: AC fail!
> 2008/02/15 19:14:20 UPSMON_USB: Power Restore!
> 2008/02/15 19:14:20 UPSMON_USB: AC fail!
> #--Жду 5 минут. Никакого намека на выключение через 100 секунд. :-(

А где было сказано "через 100 секунд"?  Обычно на ~10% батарейки
или сколько там.

> 2008/02/15 19:19:25 UPSMON_USB: Power Restore!
> 2008/02/15 19:19:25 UPSMON_USB: Power Restore!
> #---Прибиваю процесс
> 2008/02/15 19:45:21 UPSMON_USB V0.92: PROGRAM STOP by Customer!!

-- 
 ---- WBR, Michael Shigorin <mike на altlinux.ru>
  ------ Linux.Kiev http://www.linux.kiev.ua/



Подробная информация о списке рассылки community