Re: [Comm]Управление питанием сервера с ИБП
Дорогов Николай
=?iso-8859-1?q?support_=CE=C1_planetashop=2Eru?=
Вт Июн 7 17:52:15 MSD 2005
----- Original Message -----
From: "Дорогов Николай" <support на planetashop.ru>
To: <community на altlinux.ru>
Sent: Tuesday, June 07, 2005 1:59 PM
Subject: Re: [Comm]Управление питанием сервера с ИБП
> > >Здравствуйте!
> > >Вопрос у меня, такой.
> > >Кто знает как организовать, на каком железе и на каком совте, следующую
> функцию.
> > >Есть сервер на ALT мастере 2.2, подключен к APS(бесперебойник) в
котором
> присутствует управление через COM порт.
> > >У упса есть софт только для виндовз, для линукса ничего нет, ни
драйверов
> ни программ.
> > >Как сделать так чтобы при отключении электричества упс коректно
выключал
> сервер, а при подаче электричества заново сам включал сервер? Посоветуйте,
> плз, модели упсов которые могут это делать и какой совт из мастера 2.2
> использовать.
> >
> > Приветствую! В этом дистрибутиве есть программа apcupsd для работы с
упс.
> Вот ее можно и использовать. Сам же я сейчас занимаюсь тестированием новой
> версии apcupsd, которая может выключать машины на которых запущена она как
> клиент.
>
> C выключением компутера понятно, буду пробовать.
> А как быть с включением после того как электричество в розетках опять
> появилось????
Не много поигрался с программой apcupsd. Возник вопрос, а как сделать так
что бы
по команде UPS отключался не один сервер с ALT, а два. У UPS только один ком
порт.
А завершить хочется два сервера.
_______________________________________________
> Community mailing list
> Community на altlinux.ru
> https://lists.altlinux.ru/mailman/listinfo/community
Подробная информация о списке рассылки community