[Comm] Покупка нового UPS под Линукс

Sergey Lizogub =?iso-8859-1?q?linthong_=CE=C1_mail=2Eru?=
Вт Апр 6 21:01:58 MSD 2004


Tue, 6 Apr 2004 09:47:27 +0600
Денис Гайнцев <hayntsev на mail.ru> Вы писали:

> В сообщении от Воскресенье 04 Апрель 2004 15:22 Sergey Lizogub
> написал:
> > Возникла проблема покупки нового ИБП (старый совсем не
> > тянет). В этой связи - вопрос, что народ посоветует исходя из
> > следующих требований:
> >
> > 	1) возможность управления питаением под линукс (ALT);
> > 	2) время автономной работы - 10 - 15 мин
> >
> > 	Оборудование - домашний компьютер:
> >
> > 	P4 - 1800, CD/DVD, CD-RW
> > 	ЭЛТ монитор 17" (выключается на ночь)
> > 	принтер HP LJ 1200 (включается только при необходимости
> > 	печати,
> > обычно - выключен)
> >
> > 	Место покупки - город-герой Москва
> > 	Желательно - в ценовом диапазоне - 50 - 60 у.е.
> >
> > 	С уважением,
> > 	Сергей Лизогуб
> 
> У меня дома стоит старенький Back-UPS Pro 280 от APC - покупал
> еще в 1995 году. Два раза менял аккумулятор (последний раз
> замена обошлась всего в 300 рублей). Сейчас работает в
> автономном режиме примерно минут 10-12 (компьютер примерно
> такой-же - P4-1600/19"/CD-RW). За девять лет эксплуатации он
> меня не разу не подвел. Не знаю как у него с управлением
> питанием - дискеты с дровами потерял давно (это было в то
> время, когда драйвера поставлялись на дискетах) - но в нем
> прошита собственная программа управления питанием (базовая, на 
> дискетах расширенная), поэтому у меня он работает без ПО. К
> тому же современные блоки питания компов умеют делать все, что
> раньше умели только ИБП. Я свой ИБП держу постоянно включенным
> (не жужжит-не пахнет ;-) ), а включаю/выключаю только
> компьютер. Рекомендую. Кстати, если "не тянет" это то, о чем я
> подумал, то замена аккумулятора тебя может реально спасти ;-)
> Нормльный аккумулятор служит года три-четыре, но поменять лучше
> через год-полтора (я последний менял через два года после
> покупки предыдущего) - время автономной работы за это время
> падает процентов на 30 (из личного опыта)
> 
> С уважением, Денис Гайнцев.
> 
> 
	Кстати, а где в Москве можно поменять акомуляторы и зависят ли
они от марки ИБП? У меня - PLUS UPS SYSTEMS купленный в 1999 г,
так-что ясное дело - проблема в аккомуляторах. Правда он
простенький совсем, без возможности управления и т.д., но для
дома мне его хватало.
	С уважением,
	Сергей Лизогуб



Подробная информация о списке рассылки community