Hello Evgeniy,
Wednesday, March 27, 2002, 5:35:45 PM, you wrote:
>> На батарею ни в коем случае. землятся как компы, так и хабы. короче
>> говоря любой провод должен землиться с двух концов.
EK> Про "два конца" не ошибка случаем?
Если имеется длинная линия - нет.
Это естественно касается экранированной витой пары. Ее оплетка должна
землиться с двух концов. Хотя если хорошо подумать - вопрос спорный,
ибо IMHO нельзя четко гарантировать "одинаковость" потенциалов
земли с двух сторон.
Про два конца нам год назад рассказывал один умный дядечка на
лекциях.
--
Best regards,
Oleg Lukashin,
phd на rega.ru