[Sysadmins] просьба потестировать nut-2.6
Павел Исопенко
admin на pauli.ru
Чт Апр 5 13:05:18 MSK 2012
В Срд, 04/04/2012 в 14:37 +0400, Sergey пишет:
> On Wednesday, April 04, 2012 12:00:54 Павел Исопенко wrote:
>
> > Прошло пятьдесят две минуты, напряжение на батарее упало до 11 вольт.
> >
> > (Broadcast message from: пропускаю)
> > UPS ups на localhost battery is low
> > Executing automatic power-fail shutdown
>
> Вот в этот момент надо питание подать. Самое интересное место.
>
Не получается. Сообщения идут без задержки между, не попасть никак.
То есть если уж он принял решение отключаться (частый писк), то
отключится, не остановить.
> > Auto logout and shutdown proceeding
> > The system is going down for system halt NOW!
> >
> > Было: корректный shutdown сервера и через 30 сек отключение UPS.
Но всё равно, через ups.delay.start: 180 секунд (засекал секундомером)
испытуемый Ippon Back Power Pro400 самовключается и сервер стартует. Для
этого я серверу в BIOS вписал просыпаться по COM-порту.
Похоже что 180 секунд отсчитывает сам UPS или с момента подачи внешнего
питания, или по истечении ups.delay.shutdown: 30 секунд. И вероятно, эти
180 секунд ему действительно нужны, чтобы хоть как-то подзарядить
батарею до включения рабочей нагрузки.
--
С уважением, Павел Исопенко
Подробная информация о списке рассылки Sysadmins