[Sysadmins] просьба потестировать nut-2.6

Павел Исопенко admin на pauli.ru
Ср Апр 4 12:00:54 MSK 2012


В Срд, 04/04/2012 в 01:29 +0300, Michael Shigorin пишет:

> > Что конкретно искать? Какая будет у нас методика тестирования?
> 
> Думаю, достаточно глянуть вывод upsc ups на localhost
> (по имени сконфигурированного бесперебойника)
> при запустившихся upsdrv и upsd.
> 
Итак, включаю стенд кнопкой, загрузились. Смотрим.
# service upsdrv status
blazer_ser is running
# service upsd status
upsd is running
# service upsmon status
upsmon is running

> Хорошо бы ещё upsmon запустить и проверить выключение при
> садящейся батарее, но это гораздо менее удобный эксперимент.
> 
Вынимаем шнур из упса.
Broadcast message from ... :
UPS ups на localhost on battery

$ upsc ups на localhost
battery.voltage: 12.20
battery.voltage.nominal: 12.0
beeper.status: enabled
device.type: ups
driver.name: blazer_ser
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.6.3
driver.version.internal: 1.51
input.current.nominal: 1.0
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 17.4
input.voltage.fault: 17.4
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 226.7
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 5
ups.status: OB
ups.temperature: 25.0
ups.type: offline / line interactive

Прошло пятьдесят две минуты, напряжение на батарее упало до 11 вольт.

(Broadcast message from: пропускаю)
UPS ups на localhost battery is low
Executing automatic power-fail shutdown
Auto logout and shutdown proceeding
The system is going down for system halt NOW!

Было: корректный shutdown сервера и через 30 сек отключение UPS.
Икебана?

-- 
С уважением,  Павел Исопенко



Подробная информация о списке рассылки Sysadmins