[Sysadmins] Intel SR-2400 и APC Smart UPS.
Alexey Borovskoy
=?iso-8859-1?q?alexey=2Eborovskoy_=CE=C1_gmail=2Ecom?=
Пт Июн 30 17:39:09 MSD 2006
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
ABATAPA пишет:
> 30 июня 2006 16:25, Alexey Borovskoy написал:
>
>> Шасси Intel SR-2400 с двумя силовыми модулями по 700 ватт. Две
>> бесперебойки APC Smart UPS 1400. По одной бесперебойке на
>> модуль.
>
> См. ниже.
>
>> Смарты начинают мигать индикатором уровня заряда батарей, что в
>> доке описывается как невозможность держать такую нагрузку. Но
>> по индикатору видно что нагрузка там около 30 процентов.
>
> Силовые модули работают оба?
Работают оба. Вернее работает один, а второй на подхвате. Но
запитаны оба.
>> Если 1400 VA мало, то сколько будет достаточно?
>
> Не путайте Ватты с Ватт-Амперами.
Не путаю. Вот и спрашиваю сколько будет в ваттах. Судя по доке с
АРС, должно хватить впритык. Должен он 5 минут проработать, а не
дохнуть сразу.
А учитывая что шасси забито винтами несильно, то потребляемая
мощность не может быть сразу 700 ватт. По индикатору там загрузка
бесперебойки 30%.
> Раз он SMART, то подключитесь терминалом (или nut'ом, или USB,
> или Ethernet - что там), и посмотрите состояние и сообщения.
Заходим нутом. Заряд батарей 100%, запускаем калибровку батарей под
нагрузку, заряд падает очень быстро примерно за 1 минуту. Калибровка
не проходит.
Бесперебойки старые. Может у них мозги высохли?
- --
Алексей.
GPG key fingerprint
949B BC0E 2C44 7528 4F63 2753 E37A 9E3F 11F3 BDE1
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFEpSl843qePxHzveERAvueAJ4lrYOtuN7cklbG4EDwzAKZfBhubACfWb4A
QkwYvEGIsoMQjxHO2wx8ONA=
=MWTr
-----END PGP SIGNATURE-----
Подробная информация о списке рассылки Sysadmins