[Sysadmins] Как включить компы после падения напряжения?
Сидоров Алексей
=?iso-8859-1?q?alex_=CE=C1_reutman=2Eru?=
Чт Апр 20 13:31:38 MSD 2006
Здравствуйте.
Имеем
UPS powercom black knight pro BNT-1200AP
на нём висят:
комп1: ALC 3.0 , nut master
комп2: вин2003 , nut slave
CRT моник
switch
При потере напряжения в сети упс держит минут 15, после этого (при
понижении уровня заряда батарей до критического) nut завершает работу
обоих компов, моник соответственно переходит в standby.
При этом упс не отключается, так-как на нём еще висит свитч и нагрузка
есть. Упс отключается только когда свитч "доедает" заряд батареи до
нуля. После этого при возврате напряжения в сети упс включается, и
соответственно включаются компы.
Но вот если напряжение в сети появляется МЕЖДУ выключением компов и
выключением УПСА - тут начинаются траблы...
ведь напряжение на выходе упса не пропадает и компы не знают, что им
пора включиться.
Что можно сделать?
--
С уважением, Алексей mailto:alex на reutman.ru
Подробная информация о списке рассылки Sysadmins