[hpc-devel] Настройка IP/hostname на node
Serge Ryabchun
=?iso-8859-1?q?serge=2Eryabchun_=CE=C1_gmail=2Ecom?=
Чт Сен 27 14:11:42 MSD 2007
27.09.07, Anton Farygin<rider на altlinux.com> написал(а):
> А что за работа с BIOS'ом узла ?
Узлы бывают разные ;-).
EFI, обычный биос, LinuxBIOS
Есть возможность залить затюненый биос или приходится руками
настраивать каждый узел
IPMI набортный или отдельная плата, требует отдельной прошивки или прошивается
вместе с биосом
Т.е. каждый случай - это похожее, но где-то уникальное решение
Прошивка - это отдельный образ в pxelinux.cfg:
label bios
kernel memdisk
append initrd=dos288-biosname-version.img
> вообще, опишите процесс установки узла в кластер
Зависит от базовых условий. Как раз эта фаза действительно очень
сильно привязана к оборудованию и планируется по месту.
Оптимальный вариант - возможность залить затюненный биос,
тогда втыкается флешка, вливается, узел перегружается, в логе
отлавливается MAC и втыкается в конфиги, а узел путешествует
на свое место. Так не бывает ;-).
Самый хреновый вариант - после прошивки биоса нужно обязательно
пройтись руками по настройкам, бывает. На мелких инсталляциях это
терпимо, на крупных - поставщика нужно обязательно брать за гениталии
и выбивать из него настраивалку биоса, особенно, если вылезет проблема,
что решается только перездом на другой биос
В любом случае это следующие этапы:
- базовая настройка управляющего узла и одного вычислительного узла
- введение всех узлов в конфигурацию
- стресс-тестирование оборудования с решением вылезших проблем
потом уже все остальное
> И нужно ли его упрощать ?
Боюсь, что здесь никакое упрощение не поможет
Подробная информация о списке рассылки HPC-devel