[Hardware] hardware4cluster_(workstations)
Michael Shigorin
mike на osdn.org.ua
Сб Фев 20 09:36:12 UTC 2010
On Sat, Feb 20, 2010 at 10:16:45AM +0300, Anton Farygin wrote:
> Такое добро я в МСК тоже видел:
Именно такого по ссылке не вижу.
> Что-то нет доверия. Надо очень тщательно смотреть на тему
> воздушных потоков внутри.
Разумеется. Вообще самосбором малого количества серверов
без знакомых с соответствующим опытом крайне не рекомендую
заниматься, повторюсь. Очень много неожиданностей.
> Знакомые взяли пару стоечных корпусов 4U, так оно стало горячее
> градусов на 5, чем в десктопном корпусе.
ftp.linux.kiev.ua живёт в http://inpc.com.ua/ru/data/d34.html;
дисковые корзины там доступны довольно неудобно, но подрезинены
и диски в них обдуваются "2x 120x120x25 вентиляторы 2500об/мин,
суммарно 4,22м3/мин" с расстояния около сантиметра-двух.
sd[a-d] -- HDT725032VLA360, которые пора менять;
sd[e-h] -- HDS721010KLA330:
root at ptero ~ # ./smartcheck.sh
querying...
sdb: 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 098 098 016 Pre-fail Always - 196609
sdb: 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
sdc: 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 098 098 016 Pre-fail Always - 4
temperatures...
sdc: 33
sda: 33
sdg: 32
sde: 32
sdd: 32
sdb: 32
sdh: 31
sdf: 31
Снаружи было градусов двадцать, что ли -- эта стойка не совсем
под кондиционером.
--
---- WBR, Michael Shigorin <mike at altlinux.ru>