[Hardware] Re: [Comm] APC BackUPS USB

Maxim Tyurin mrkooll на tdr.pibhe.com
Вт Окт 19 22:17:04 MSD 2004


Sergey Vlasov <vsu at altlinux.ru> writes:

> On Tue, Oct 19, 2004 at 06:23:02PM +0300, Maxim Tyurin wrote:
>> Кому-то удалось заставить работать nut с APC BackUPS по USB кабелю? 
>> У меня оно вообще-то запустилось
>> в ups.conf 
>> [APCBackUPS650]
>>         driver = hidups
>>         port = /dev/usb/hiddev0
>> 
>> запускаю upsdrv, upsd, upsmon
>> 
>> Вроде работает и даже показывает состояние UPS по 
>> upsc APCBackUPS650 at localhost
>> battery.charge: 97
>> battery.runtime: 1080
>> battery.voltage: 13.3
>> driver.name: hidups
>> driver.parameter.port: /dev/usb/hiddev0
>> driver.version: 2.0.0
>> ups.mfr: American Power Conversion
>> ups.model: Back-UPS 500 FW: 6.4.I USB FW: c1 
>
> При этом на морде написано 650?  Мда...  Даже модель нормально не
> прописали.

Нее. Это таки 500-ка. Просто он пока стоит.
Это BackUPS 500 CS

>
>> ups.serial: BB0323007816
>> ups.status: OL
>> 
>> Тольк есть проблема:
>> Если пропадает свет - падает драйвер 
>> в логах
>> Oct 19 18:14:07 testlin kernel: hub.c: already running port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
>
> Видимо, помехи, возникшей при переключении на питание от батарей,
> оказалось достаточно, чтобы нарушить связь по USB.
>
>> Oct 19 18:14:07 testlin kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:1d.1-1 address 2
>> Oct 19 18:14:08 testlin kernel: hub.c: new USB device 00:1d.1-1, assigned address 3
>> Oct 19 18:14:08 testlin kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 505
>> Oct 19 18:14:08 testlin hidups[2108]: read: Input/output error
>> Oct 19 18:14:08 testlin upsd[2038]: UPS [APCBackUPS650] disconnected - check driver
>> Oct 19 18:14:08 testlin upsd[2038]: Data for UPS [APCBackUPS650] is stale - check driver
>> Oct 19 18:14:09 testlin kernel: hiddev0: USB HID v1.00 Device [American Power Conversion Back-UPS 500 FW: 6.4.I USB FW: c1 ] on usb3:3.0
>> Oct 19 18:14:09 testlin upsmon[1292]: Poll UPS [APCBackUPS650 at localhost] failed - Driver not connected
>> Oct 19 18:14:09 testlin upsmon[1292]: Communications with UPS APCBackUPS650 at localhost lost
>> 
>> Ну и соответственно комп выключать не собирается.
>> Система - Master 2.4
>> Что подкрутить?
>
> Я пробовал работать с BackUPS 500 CS - тоже работает ненадёжно.
> Единственное, что тут можно пытаться сделать - добавить в драйвер
> hidups из nut возможность восстановления связи с устройством (после
> ошибки нужно закрывать /dev/usb/hiddev* и периодически пытаться
> открыть его снова, чтобы вновь подключившееся устройство
> обнаружилось).

Спасибо попробую. 

Самое интересное что поставил 650-ку
Так она работает без таких приколов.
А с 500-ками вот такая <censored>

Кроме того upsc говорит на него что модель ups.model: Back-UPS 650CS а
для 500-ки ups.model: Back-UPS 500 (без CS) хотя, по идее, различаются
только емкостью аккумуляторов.

P.S. Больше не будем мелких UPS брать.
-- 

With Best Regards, Maxim Tyurin aka Bungarus
JID:	MrKooll at jabber.pibhe.com

_______________________________________________
Community mailing list
Community at altlinux.ru
https://lists.altlinux.ru/mailman/listinfo/community


Подробная информация о списке рассылки Hardware