В сообщении от Пятница 14 Январь 2005 08:19 Дворников
Михаил написал(a):
> kastelli на smtp.ru пишет:
> > У меня стоин nut-2.0.0 и прекрасно выключает машину,
> > когда батаеря разряжается.
>
> Мои настройки:
> upsmon.conf:
>   NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG
>   NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC
>   NOTIFYFLAG LOWBATT  SYSLOG+WALL+EXEC
>   POWERDOWNFLAG /etc/killpower
>   # NOTIFYCMD /usr/....
>
> Нужно указать:
>   NOTIFYCMD shutdown  ?

Зачем NOTIFYCMD для выключения?
укажи:
SHUTDOWNCMD \"/sbin/shutdown -h +0\"
и этого будет достаточно.

Вот что примерно д.б. в этом конфиге:
RUN_AS_USER root
MONITOR myups на localhost 1 root root master 
# myups -- это имя UPS, описанное в ups.conf
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD \"/sbin/shutdown -h +0\"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5

> Нужно использовать upsshed.conf ?
> В upsshed.conf создавал таймеры и указывал свой
скрипт для выключения,
> например создать файл. Но этот скрипт не запускается,
> хотя в логах есть сообщение о переходе на батарею
(NOTIFYFLAG ONBATT).
Права доступа на файл(ы) в порядке?
> 1) Как сделать выключение компьютера через 10 минут
работы от батареи
> или при разряде батареи?
Нужно править  upsshed.conf
Чтоб выключение сработало,  я не делал, однако скрипты
(которые я вызывал) запускались. 
Да, и upsmon д.б. запущен!
> 2) Для чего нужен /etc/killpower? Сейчас он не создается.
В доках есть файлик shutdown.txt, который описывает
механизм работы upsdrvctl, там же есть описание файла
/etc/killpower (upsmon  создает этот файл, если
находится в режиме master, когда UPS д.б. выключен)