[Comm] Вопрос про nut и, возможно, баг

Овечкин Влад =?iso-8859-1?q?test_=CE=C1_rrnn=2Eru?=
Вт Апр 26 16:23:46 MSD 2005


Всем добрый день! Рискну затронуть давнюю темку.
Ситуация стандартная - UPS APCSmart 420, посажен на COM-порт машинки с
ALTLinux Master 2,4, nut-driver-2.0.1-alt2, nut-2.0.1-alt2,
nut-server-2.0.1-alt2.

I) По одной и той же строке в стартовых скриптах(upsd и upsdrv) пришлось
закомментировать:
start()
{
#       upsd_configured || return 0

Иначе вообще не запускалось. Это мой косяк?

После этого заработало:
Результат запуска:
Apr 26 14:25:05 salut-27 apcsmart[23355]: Startup successful
Apr 26 14:25:05 salut-27 upsdrvctl: Network UPS Tools - UPS driver
controller 2.0.1
Apr 26 14:25:05 salut-27 upsdrv: Starting UPS drivers: succeeded
Apr 26 14:25:18 salut-27 upsd[23396]: Connected to UPS [myups]:
apcsmart-ttyS0
Apr 26 14:25:18 salut-27 upsd: Connected to UPS [myups]: apcsmart-ttyS0
Apr 26 14:25:18 salut-27 upsd: Network UPS Tools upsd 2.0.1
Apr 26 14:25:18 salut-27 upsd: Synchronizing...
Apr 26 14:25:19 salut-27 upsd[23398]: Startup successful
Apr 26 14:25:19 salut-27 upsd: done
Apr 26 14:25:19 salut-27 upsd: upsd startup succeeded

II) Проверяю дальше:
# upsc myups на localhost ups.status
BOOST OL
OL - типа питание в сети есть, а вот что такое BOOST? Просвятите плиз.

Это на всякий пожарный - с виду всё нормально, может что-нибудь не доглядел?
# upsc myups на localhost
battery.alarm.threshold: 0
battery.charge: 100.0
battery.charge.restart: 00
battery.date: 07/14/04
battery.runtime: 2400
battery.runtime.low: 120
battery.voltage: 13.85
battery.voltage.nominal: 012
driver.name: apcsmart
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.0.1
driver.version.internal: 1.99.6
input.frequency: 50.00
input.quality: FF
input.sensitivity: H
input.transfer.high: 253
input.transfer.low: 208
input.transfer.reason: T
input.voltage: 214.5
input.voltage.maximum: 214.5
input.voltage.minimum: 213.1
output.voltage: 246.2
output.voltage.target.battery: 230
ups.delay.shutdown: 060
ups.delay.start: 000
ups.firmware: 21.7.I
ups.id: UPS_IDEN
ups.load: 027.9
ups.mfr: APC
ups.mfr.date: 07/14/04
ups.model: Smart-UPS 420
ups.serial: QS0429223145
ups.status: BOOST OL
ups.test.interval: 1209600
ups.test.result: NO

III)
Запускаю upsmon - ошибку выдаёт - где подправить?
Apr 26 14:49:00 salut-27 upsmon[24246]: Master privileges unavailable on UPS
[myups на localhost]
Apr 26 14:49:00 salut-27 upsmon[24246]: Reason: Access denied
Apr 26 14:49:00 salut-27 upsmon: upsmon startup succeeded

IV) Конфы следующие:
1)ups.conf
 [myups]
        driver = apcsmart
        port = /dev/ttyS0
        desc = "Salut router"
2)upsd.conf
ACL all 0.0.0.0/0
ACL localhost 127.0.0.1/32
ACCEPT localhost
REJECT all
3)upsd.users
[monuser]
password = monpass
allow from = localhost
upsmon master
4)monuser.conf
MONITOR myups на localhost 1 monuser monpass master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5




Подробная информация о списке рассылки community