[Comm] проблемы с настройкой apcupsd
crux
=?iso-8859-1?q?crux_=CE=C1_syktsu=2Eru?=
Чт Фев 12 12:52:52 MSK 2004
Добрый день.
Не получается завести apcupsd (apcupsd-3.10.1-alt2) на ALM2.2. Демон не
запускается, говорит, что не может подключиться к УПСу...
Имеется SmartUPS 700, подключаю его через второй COM-порт (/dev/ttyS1) с
помощью кабеля с маркировкой 940-0024C.
Соотвественно вот такой расклад в /etc/apcupsd/apcupsd.conf :
UPSCABLE 940-0024C
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS1
Пробовал много вариантов, менял компорты с ttyS [0.. 4] в конфиге,
перетыкал сам кабель из второго com-порта в первый и т.д.
Если указать UPSTYPE backups. То демон запускается. apccess выдаёт такое
состояние упса:
APC : 001,013,0368
DATE : Thu Feb 12 11:24:38 MSK 2004
HOSTNAME : myhost.name.ru
RELEASE : 3.10.1
VERSION : 3.10.1 (14 September 2002) altlinux
UPSNAME : account
CABLE : APC Cable 940-0024C
MODEL : BackUPS
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Thu Feb 12 11:24:32 MSK 2004
LINEFAIL : OK
BATTSTAT : OK
STATFLAG : 0x02000000 Status Flag
END APC : Thu Feb 12 11:24:38 MSK 2004
Теперь если отключить питание УПСа и он переходит на питание от батарей,
то apcupsd это не видит, проходит минута, вторая, но ничего... Статус
выдаётся как прежде.
Такой же результат имеем если указывать UPSTYPE dumb.
Пробовал переставлять УПС (вместе с кабелем) на машинку с win2k для
проверки. PowerChute нормально находит UPS и общается с ним по "умному"
протоколу (smart) и собственно всё работает и регистрирует отключение
питания и работу от батарей и т.д. Т.е. я сделал вывод, что УПС и кабель
в порядке. Тогда что тогда не в порядке? COM-порты?
сделал такую команду:
# cat /proc/tty/driver/serial
serinfo:1.0 driver:5.05c revision:2001-07-08
0: uart:16550A port:3F8 irq:4 baud:2400 tx:11 rx:0 RTS|DTR
1: uart:16550A port:2F8 irq:3 baud:2400 tx:20 rx:3 RTS|CTS|DTR|CD
Видимо всё же оба com-порта фунциклируют. Куда копать дальше, помогите
советом.
p.s. мышка сидит на ps/2, gpm выключен.
--
crux
Подробная информация о списке рассылки community