[Comm] nut and UPS shutdown

Grigory Batalov =?iso-8859-1?q?grisxa_=CE=C1_mail=2Eru?=
Ср Июл 30 10:18:54 MSD 2003


On Mon, 28 Jul 2003 11:17:47 +0300
Sergey Bolshakov <s.bolshakov на sam-solutions.net> wrote:

> Вероятно, переносом в /lib. Буду признателен, если кто-то суммирует
> сказанное и перешлет мне либо в BTS. 

  Ещё я бы переместил service stop level у upsmon/upsd на 1 вниз,
  чтобы upsd отключался раньше network (88 < 89 < 90).
  Тогда заинтересованный пользователь мог бы добавить
  такие строки в /etc/init.d/upsd :

  stop)
        stop
        # See if this is a powerfail situation.
       SNMPSET=/usr/bin/snmpset
       if [ -x "$SNMPSET" -a -f /etc/killpower ]; then
           "$SNMPSET" host community .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.5.2.1.4.5 i 60
           "$SNMPSET" host community .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.5 i 6
       fi
       ;;

  Т.е. при использовании powernet и APC MasterSwitch таким
  образом можно было бы отключать питание от сервера через
  SNMP. Если не подвинуть stop level, то 'upsd stop' выполняется,
  когда сеть уже недоступна.

-- 
Григорий Баталов,
группа техподдержки
ОАО "Ковдорский ГОК"



Подробная информация о списке рассылки community