[Comm] nut and UPS shutdown

Grigory Batalov =?iso-8859-1?q?grisxa_=CE=C1_mail=2Eru?=
Пн Июл 28 11:15:18 MSD 2003


On Fri, 25 Jul 2003 22:29:01 +1300
Alexey Borovskoy <alexey_borovskoy на mail.ru> wrote:

> > В документации к NUT рекомендуется прописать в shutdown-скрипт
> > строки типа:
> >
> >    if (test -f /etc/killpower)
> >    then
> >       echo "Killing the power, bye!"
> >       /usr/local/ups/bin/upsdrvctl shutdown
> >    fi
> >
> > Поскольку у нас shutdown - не скрипт, то совершенно непонятно,
> > куда их вписывать. Кто как поступает?
> >
> > P.S. 'upsdrvctl shutdown' инициирует выключение UPS
> >      (и нагрузки, соответственно) при невозможности
> >      дальнейшей работы от батарей.
> 
> Я его запихал в /etc/init.d/halt
> Там есть такие строки:
> 
> # See if this is a powerfail situation.
> UPSCTL=/etc/apcupsd/apccontrol
> if [ -x "$UPSCTL" -a -f /etc/apcupsd/powerfail ]; then
>    action "Attempting to turn the UPS off:" "$UPSCTL" killpower
>    message="The system is turned off"
>    command=/sbin/poweroff
> fi
> 
> Вот этот приведенный кусочек скрипта и подвергнулся правке.
> Был изменен путь к бинарнику и флагу_что_упс_на_батареях.

  Спасибо, это то, что нужно.
  Однако, при выполнении "shutdown" upsdrvctl вызывает драйвер
  от UPS с соответствующими параметрами, например:

  /usr/lib/nut/apcsmart -a ups250 -d 0 -k
  
  Если /usr располагается на отдельном разделе, то в этот момент
  он уже размонтирован. Так что команда "shutdown" UPS-у передана
  быть не может, в результате чего машина проходит дальнейшие
  стадии из /etc/init.d/halt и выключается по poweroff.

  Как этого избежать?

-- 
Григорий Баталов,
группа техподдержки
ОАО "Ковдорский ГОК"