Итак, по порядку:
В /etc/sensors.conf в разделе, соответствующем данному сенсторному чипу
chip "it87-*" например, правим следующее
> VCore 1: +1.56 V (min = +1.42 V, max = +1.56 V) ALARM
немного расширить "пределы дозволенного":
set in2_min 3.3 * 0.90
set in2_max 3.3 * 1.10
если in2 это 3.3V, т.е. выше есть
label in2 "+3.3V"
> +3.3V: +6.72 V (min = +3.12 V, max = +3.44 V) ALARM
раскомментировать (или добавить) строчку:
compute in2 2*@ , @/2
в результате напряжение поделится на 2 и будет в данном случае 3.36V
> +5V: +4.22 V (min = +4.72 V, max = +5.24 V) ALARM
Точно не скажу, поиграйте с коэффициентами в выражении compute in3,
подгоните цифры к тем, что показывает BIOS. Возможно, в новой версии
lm_sensors будет работать получше.
> -12V: -16.09 V (min = -12.63 V, max = -11.41 V) ALARM
> -5V: -8.18 V (min = -5.28 V, max = -4.81 V) ALARM
> Stdby: +1.93 V (min = +4.72 V, max = +5.24 V) ALARM
здесь ничего не подскажу, экспериментируйте.
> fan1: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 2)
> fan2: 0 RPM (min = 3000 RPM, div = 2) ALARM
> fan3: 0 RPM (min = 3000 RPM, div = 2) ALARM
с вентиляторами тоже непонятно
> M/B Temp: +26°C (low = +20°C, high = +40°C)
> CPU Temp: +85°C (low = +25°C, high = +45°C)
> Temp3: +75°C (low = +25°C, high = +45°C)
а вот с температурой у плат с it87 всегда свистопляска.
Почитал документацию в /usr/share/doc/lm_sensors-2.8.1/chips/it87
и вычитал, что модулю it87 надо при загрузке указать параметр,
устанавливающий, как брать показания термосенсоров.
Например у меня так (плата Gigabyte GA-6OX) прописано в /etc/rc.d/rc.local
modprobe it87 temp_type=0x31
(у вас число может быть другим, возможные значения читайте в
вышеуказанной документации).
--
Журкин Владимир.