[Sysadmins] Вопрос по аппаратному RAID

Yuri Khachaturyan yukh на yukh.ru
Пт Окт 12 13:47:16 MSK 2012


Сама железка - Yotta Axus YI-16SAEU4.
Винты в ней стоят Seagate 750Gb (время работы около 3-4 лет).
Те, которые умерли, были заменены на 1Tb Seagate Constellation. На них и
появились BB. Вчера заменил один из 1Tb на такой же, но производитель WD.
Сегодня утром на нем же обнаружил ту же картину.

На следующей неделе буду тестировать снятые винты на реальность наличия BB.
Но что это может быть - непонятно. Глюк контроллера?

12 октября 2012 г., 13:40 пользователь Sergey <a_s_y на sama.ru> написал:

> On Friday 12 October 2012, Yuri Khachaturyan wrote:
>
> > Вопрос - может ли такое проявляться при использовании дисков большего
> > объема вместо аналогов при условии того, что массив размечен на 750Гб
> > диски ?
>
> Могу только сказать, что я такой проблемы не видел. А что за модель и
> что там написано про использование HDD большего объёма ?
>
> --
> С уважением, Сергей
> a_s_y на sama.ru
> _______________________________________________
> Sysadmins mailing list
> Sysadmins на lists.altlinux.org
> https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/sysadmins
>



-- 
С уважением,
Хачатурян Юрий (yukh на yukh.ru)
----------- следующая часть -----------
Вложение в формате HTML было удалено...
URL: <http://lists.altlinux.org/pipermail/sysadmins/attachments/20121012/8485ddb6/attachment.html>


Подробная информация о списке рассылки Sysadmins