Алексей Шенцев =?iso-8859-1?q?ashen_=CE=C1_nsrz=2Eru?=
Вт Дек 25 18:59:29 MSK 2007


В сообщении от Tuesday 25 December 2007 18:06:54 Sergey написал(а):
> On Wednesday 07 November 2007, Алексей Шенцев wrote:
> > Есть UPS APC Smart-UPS 3000 (подключение через usb для управления).
>
> В качестве информации. Приехал тут новый Smart UPS 5000 RT, c apcupsd
> работать перестал, с NUT, как я понимаю, тоже не будет пока. :-(
>
> Внешнее изменение - RS-232 не DB-9, а RJ-45 10pin, внутреннее - не 2400,
> а 9600 и, плюс, протокол поменялся, похоже. Надо SNMP пробовать (у 5000RT
> модуль с ethernet в комплекте, а вот 3000 RT без, старый, по крайней мере).
Интересно откуда у RJ-45 10 pin, когда у него всего 8 линий? ... :)

>PS: а Smart-UPS 3000 с USB - это что ? У 3000 RT я USB не нашёл, у 5000 RT
>тоже нет.
С моим ИБП шёл кабель управления на одном конце RJ-45, на другом usb. Кк 
правильно такой кабель называется не знаю, но такой кабедль часто 
встречается.
-- 
С уважением Шенцев Алексей Владимирович.
E-mail: ashen на nsrz.ru
XMPP: ashen на altlinux.org, AlexShen на jabber.ru
ICQ: 271053845


Подробная информация о списке рассылки Sysadmins