[Sysadmins] Intel SR-2400 и APC Smart UPS.

Alex Moskalenko =?iso-8859-1?q?mav_=CE=C1_elserv=2Emsk=2Esu?=
Пт Июн 30 17:33:54 MSD 2006


В сообщении от 30 июня 2006 17:24 Alexey Borovskoy написал(a):
> >>Шасси Intel SR-2400 с двумя силовыми модулями по 700 ватт.
> >>Две бесперебойки APC Smart UPS 1400. По одной бесперебойке на модуль.
> >>
> >>Смарты начинают мигать индикатором уровня заряда батарей, что в доке
> >>описывается как невозможность держать такую нагрузку. Но по
> >>индикатору видно что нагрузка там около 30 процентов.
> >
> > Индикация миганием столбика заряда батарей показывает, что текущего
> > уровня заряда недостаточно для питания текущей нагрузки в течение
> > сколько-нибудь значимого времени. Мигать может и при нагрузке 5%, все
> > зависит от состояния батарей. Похоже, что батареи в Ваших ИБП просто
> > умерли...
>
> Новые там батареи, на прошлой неделе менял. Есть еще один комплект
> батарей.
> Или электронике которая батареи заряжает хана пришел?
Попробуйте на досуге откалибровать UPS. Иногда помогает. И попробовать дать 
ему пару циклов разряда-заряда.

PS Правда, одному Smart 700RM это не помогло - был выкинут после 3-го 
безрезультатного ремонта. Ремонтировали там что-то именно в электронике. И 
Smart 6000 DP в примерно таком же состоянии где-то валяется, никак не 
выкинем - тяжелый очень. :) Но в основном замена батарей от такого помогала.


-- 
WBR, Alex Moskalenko



Подробная информация о списке рассылки Sysadmins